Produkt archiwalny
Zasilacz buforowy Pulsar PSBEN2024B przeznaczony jest do
nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%).
W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący:
Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h:
Prąd wyjściowy 0,58A + 1,5A ładowanie akumulatora
Stopień 3- okres gotowości 30h (jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1):
Prąd wyjściowy 0,23A + 1,5A ładowanie akumulatora
Stopień 3- okres gotowości 60h (jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1):
Prąd wyjściowy 0,116A + 1,5A ładowanie akumulatora
Ogólnego zastosowania - jeżeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spełniającej wymagania normy alarmowej wg PN-EN 50131 wówczas dopuszczalna wydajność prądowa zasilacza wynosi:
1. Prąd wyjściowy 2A + 0,2A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 1,6A + 0,6A ładowanie akumulatora
3. Prąd wyjściowy 1,2A + 1A ładowanie akumulatora
4. Prąd wyjściowy 0,7A + 1,5A ładowanie akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi
max. 2,2A.
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator
2x 7Ah/12V (brak w zestawie). Posiada mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża.
UWAGA!
Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatora - mogą go Państwo zakupić na naszych innych aukcjach.
Cechy zasilacza:
- sprawność: 81%
- panel LED
- możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, WiFi, RS485, USB - wymagane dodatkowe moduły (brak w zestawie)
- niski poziom tętnień napięcia
- mikroprocesorowy system automatyki
- inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza
- port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
- zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485, USB)
- darmowy program „PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza
- kontrola:
- prądu obciążenia
- napięcia wyjściowego
- stanu bezpiecznika wyjściowego
- ciągłości obwodu akumulatora i jego napięć
- stanu bezpiecznika akumulatora
- ładowania i konserwacji akumulatora
- dynamiczny test akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- ochrona akumulatora przed przeładowaniem
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- przycisk START załączenia akumulatora
- przycisk STOP wyłączenia podczas pracy akumulatorowej
- optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL
- sygnalizacja akustyczna awarii
- wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci AC
- wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną
- wejście awarii zbiorczej EXT IN
- wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza
- wyjście zasilania:
- 2A/27,6VDC (dla ogólnego zastosowania)
- 0,58A/27,6VDC (dla stopnia 1, 2)
- 0,23A/27,6VDC (dla stopnia 3)
- zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduły)
- prąd ładowania akumulatora 0,2A/0,6A/1A/1,5A, przełączany zworką
- sygnalizacja optyczna - panel LED:
- wskazania prądu wyjściowego
- wskazania napięcia wyjściowego
- kody awarii wraz z historią
- zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP
- przeciążeniowe OLP
- nadnapięciowe OVP
- termiczne OHP
- przepięciowe
- antysabotażowe (tamper) - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
- wyjścia techniczne typu OC:
- EPS - zaniku sieci 230V AC,
- PSU - awaria zasilacza,
- APS – awaria akumulatora
- zgodność z normami: EN50131
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana (możliwość montażu zamka)
- chłodzenie konwekcyjne
- 5 lat gwarancji
- miejsce na akumulator 2x 7Ah/12V (brak w zestawie)
- napięcie zasilania 230VAC/50Hz
- pobór prądu przez układy zasilacza: 22 mA max.
Schemat blokowy:

Specyfikacja techniczna:
- typ zasilacza: A (EPS – External Power Source), stopień zabezpieczenia 1-3, klasa środowiskowa II
- moc zasilacza: 61W max.
- napięcie wyjściowe: 22 V÷ 27,6V DC (praca buforowa); 20 V÷ 27,6V DC (praca bateryjna)
- prąd wyjściowy:
- dla stopnia 1, 2: Io = 0,58A + 1,5A ładowanie akumulatora
- dla stopnia 3: Io = 0,23A + 1,5A ładowanie akumulatora - (wymaga podłączenia do ARC, zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1); Io = 0,116A + 1,5A ładowanie akumulatora
- dla ogólnego zastosowania: Io = 2A + 0,2A ładowanie akumulatora; Io = 1,6A + 0,6A ładowanie akumulatora; Io = 1,2A + 1A ładowanie akumulatora; Io = 0,7A + 1,5A ładowanie akumulatora
- zakres regulacji napięcia wyjściowego: 24 V÷ 29 V
- napięcie tętnienia: 60 mV p-p max.
- pobór prądu przez układy zasilacza: 22 mA (praca bateryjna)
- prąd ładowania akumulatora: 0,2A / 0,6A/1A/1,5A – przełączany zworką IBAT
- sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora: Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej
- zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: U>31V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne – ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej), automatyczny powrót
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: programowo - sprzętowe
- zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: F3,15 A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<20,0 V (± 2%) – odłączenie (-BAT) akumulatora, konfiguracja zworką PBAT
- sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża: mikrowyłącznik TAMPER
- wyjścia techniczne:
- EPS FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC:
- typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
- opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)
- APS FLT - wyjście sygnalizujące awarię akumulatora:
- typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
- PSU FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilacza:
- typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
- wejście techniczne EXT IN: 10÷30V DC (napięcie załączenia); 0÷2V DC (napięcie wyłączenia); 1500VRMS (poziom izolacji galwanicznej )
- sygnalizacja optyczna:
- diody LED na pcb zasilacza,
- panel LED:
- wskazania prądu wyjściowego
- wskazania napięcia wyjściowego
- kody awarii wraz z historią
- sygnalizacja akustyczna: sygnalizator piezoelektryczny 75dB/0,3m, załączany zworką
- bezpiecznik Fbat – F 3,15A / 250V
- bezpiecznik Fmain – T 0,5A / 250V
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- wytrzymałość elektryczna izolacji:
- 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
- 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
- 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
- rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
- stopień ochrony: IP20
- obudowa: blacha stalowa DC01 1,0mm, kolor RAL 9005 (czarny)
- złącza:
- zasilanie: Φ0,63÷2,50 (AWG 22-10)
- wyjścia: Ф0,51÷2 (AWG 24-12)
- wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm
- zamykanie: wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka
- napięcie zasilania: 230V AC /50Hz
- pobór prądu: 0,45A
- miejsce na akumulator: 2x 7Ah / 12V (SLA) max. 195 x 160 x 95 mm
- wymiary: 330 x 350 x 102+8 mm
- waga (netto): 5,5 kg

W zestawie:
- zasilacz buforowy Pulsar PSBEN2024B - 1 szt;
- instrukcja.
Dane kontaktowe producenta:
Pulsar K. Bogusz sp.j., Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska, e-mail: biuro@pulsar.pl, telefon: (+48) 14 610-19-40