Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » PRODUKTY ARCHIWALNE » ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7Ah
alt
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7AhZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7AhZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7Ah
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7Ah
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7Ah
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7Ah

ZASILACZ BUFOROWY PULSAR PSBEN2024B 27,6V/2A/2x7Ah

Pulsar

Dostępność: Produkt archiwalny

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: 12956

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 5 lat

Cena brutto: 474,66 zł

Cena netto: 385,90 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Do pobrania (1)
Produkt archiwalny

Zasilacz buforowy Pulsar PSBEN2024B przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). 
W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący:

Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h: 
Prąd wyjściowy 0,58A + 1,5A ładowanie akumulatora

Stopień 3- okres gotowości 30h (jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1):
Prąd wyjściowy 0,23A + 1,5A ładowanie akumulatora

Stopień 3- okres gotowości 60h (jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1):
Prąd wyjściowy 0,116A + 1,5A ładowanie akumulatora

Ogólnego zastosowania - jeżeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spełniającej wymagania normy alarmowej wg PN-EN 50131 wówczas dopuszczalna wydajność prądowa zasilacza wynosi:
1. Prąd wyjściowy 2A + 0,2A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 1,6A + 0,6A ładowanie akumulatora
3. Prąd wyjściowy 1,2A + 1A ładowanie akumulatora
4. Prąd wyjściowy 0,7A + 1,5A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 2,2A.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 2x 7Ah/12V (brak w zestawie). Posiada mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża.

UWAGA!
Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatora - mogą go Państwo zakupić na naszych innych aukcjach. 

Cechy zasilacza:
 
  • sprawność: 81%
  • panel LED
  • możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, WiFi, RS485, USB - wymagane dodatkowe moduły (brak w zestawie)
  • niski poziom tętnień napięcia
  • mikroprocesorowy system automatyki
  • inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza
  • port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
  • zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485, USB)
  • darmowy program „PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza
  • kontrola:
    • prądu obciążenia
    • napięcia wyjściowego
    • stanu bezpiecznika wyjściowego
    • ciągłości obwodu akumulatora i jego napięć
    • stanu bezpiecznika akumulatora
    • ładowania i konserwacji akumulatora
  • dynamiczny test akumulatora
  • ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
  • ochrona akumulatora przed przeładowaniem
  • zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  • przycisk START załączenia akumulatora
  • przycisk STOP wyłączenia podczas pracy akumulatorowej
  • optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL
  • sygnalizacja akustyczna awarii
  • wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci AC
  • wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną
  • wejście awarii zbiorczej EXT IN
  • wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza 
  • wyjście zasilania:
    • 2A/27,6VDC (dla ogólnego zastosowania)
    • 0,58A/27,6VDC (dla stopnia 1, 2)
    • 0,23A/27,6VDC (dla stopnia 3)
  • zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduły)
  • prąd ładowania akumulatora 0,2A/0,6A/1A/1,5A, przełączany zworką
  • sygnalizacja optyczna - panel LED:
    • wskazania prądu wyjściowego
    • wskazania napięcia wyjściowego
    • kody awarii wraz z historią
  • zabezpieczenia:
    • przeciwzwarciowe SCP
    • przeciążeniowe OLP
    • nadnapięciowe OVP
    • termiczne OHP
    • przepięciowe
    • antysabotażowe (tamper) - otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
  • wyjścia techniczne typu OC:
    • EPS - zaniku sieci 230V AC,
    • PSU - awaria zasilacza,
    • APS – awaria akumulatora
  • zgodność z normami: EN50131
  • obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana (możliwość montażu zamka)
  • chłodzenie konwekcyjne
  • 5 lat gwarancji
  • miejsce na akumulator 2x 7Ah/12V (brak w zestawie)
  • napięcie zasilania 230VAC/50Hz
  • pobór prądu przez układy zasilacza: 22 mA max.

Schemat blokowy:

alt

Specyfikacja techniczna:
 
  • typ zasilacza: A (EPS – External Power Source), stopień zabezpieczenia 1-3, klasa środowiskowa II
  • moc zasilacza: 61W max.
  • napięcie wyjściowe: 22 V÷ 27,6V DC (praca buforowa); 20 V÷ 27,6V DC (praca bateryjna)
  • prąd wyjściowy:
    • dla stopnia 1, 2: Io = 0,58A + 1,5A ładowanie akumulatora
    • dla stopnia 3: Io = 0,23A + 1,5A ładowanie akumulatora - (wymaga podłączenia do ARC, zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1); Io = 0,116A + 1,5A ładowanie akumulatora
    • dla ogólnego zastosowania: Io = 2A + 0,2A ładowanie akumulatora; Io = 1,6A + 0,6A ładowanie akumulatora; Io = 1,2A + 1A ładowanie akumulatora; Io = 0,7A + 1,5A ładowanie akumulatora
  • zakres regulacji napięcia wyjściowego: 24 V÷ 29 V 
  • napięcie tętnienia: 60 mV p-p max.
  • pobór prądu przez układy zasilacza: 22 mA (praca bateryjna)
  • prąd ładowania akumulatora: 0,2A / 0,6A/1A/1,5A – przełączany zworką IBAT
  • sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora: Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej
  • zabezpieczenie przepięciowe: warystory
  • zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: U>31V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: elektroniczne – ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej), automatyczny powrót
  • zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: programowo - sprzętowe
  • zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: F3,15 A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
  • zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<20,0 V (± 2%) – odłączenie (-BAT) akumulatora, konfiguracja zworką PBAT
  • sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża: mikrowyłącznik TAMPER
  • wyjścia techniczne:
    • EPS FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC:
      • typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
      • opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)
    • APS FLT - wyjście sygnalizujące awarię akumulatora:
      • typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
    • PSU FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilacza:
      • typ – elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
  • wejście techniczne EXT IN: 10÷30V DC (napięcie załączenia); 0÷2V DC (napięcie wyłączenia); 1500VRMS (poziom izolacji galwanicznej )
  • sygnalizacja optyczna:
    • diody LED na pcb zasilacza,
    • panel LED:
      • wskazania prądu wyjściowego
      • wskazania napięcia wyjściowego
      • kody awarii wraz z historią
  • sygnalizacja akustyczna: sygnalizator piezoelektryczny 75dB/0,3m, załączany zworką
  • bezpiecznik Fbat – F 3,15A / 250V
  • bezpiecznik Fmain – T 0,5A / 250V
  • temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
  • wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
  • temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
  • wytrzymałość elektryczna izolacji:
    • 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
    • 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
    • 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
  • rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
  • stopień ochrony: IP20
  • obudowa: blacha stalowa DC01 1,0mm, kolor RAL 9005 (czarny)
  • złącza:
    • zasilanie: Φ0,63÷2,50 (AWG 22-10)
    • wyjścia: Ф0,51÷2 (AWG 24-12)
    • wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm
  • zamykanie: wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka
  • napięcie zasilania: 230V AC /50Hz
  • pobór prądu: 0,45A 
  • miejsce na akumulator: 2x 7Ah / 12V (SLA) max. 195 x 160 x 95 mm
  • wymiary: 330 x 350 x 102+8 mm
  • waga (netto): 5,5  kg
alt
W zestawie:
 
  • zasilacz buforowy Pulsar PSBEN2024B - 1 szt;
  • instrukcja.

Informacja o bezpieczeństwie

zobacz szczegóły

Dane kontaktowe producenta:

Pulsar K. Bogusz sp.j., Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska, e-mail: biuro@pulsar.pl, telefon: (+48) 14 610-19-40
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji o ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zamknij
Kontrast
Wielkość tekstu
Wysokość linii
Odstęp liter
Kursor
Skala szarości
Ukryj obrazy
Czytelna czcionka
Wyłączenie animacji
Wyrównanie tekstu
Nasycenie
Podkreśl odnośniki
Czytnik ekranu
Zresetuj wszystkie ustawienia