Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » SYSTEMY ALARMOWE » ZASILANIE » ZASILACZE BUFOROWE » PULSAR » SERIA EN54 - PPOŻ » ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCD
alt
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCDZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCDZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCD
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCD
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCD
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCD

ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A40LCD 27,6V/10A/2x40Ah LCD

Pulsar

Dostępność: Dostępność 24h.

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: 15293

Kod EAN: 5902135314432

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 miesiące

Cena brutto: 1 529,59 zł

Cena netto: 1 243,57 zł

Cena katalogowa: 1 799,49 zł

Oszczędzasz: 269,90 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Do pobrania (1)
Zasilacz buforowy Pulsar EN54C-10A40LCD przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). 
Wyposażony jest w 2 niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej:

Praca ciągła: 
Prąd wyjściowy Imax a=8.2A

Praca chwilowa:
Prąd wyjściowy Imax b=10A

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 2x 40Ah/12V (brak w zestawie). Zasilacz współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej. Posiada mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

UWAGA!
Zasilacz sprzedawany jest bez akumulatorów - mogą je Państwo zakupić na naszych innych aukcjach. 

Cechy zasilacza:
 
  • sprawność: 88%
  • bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC
  • panel LCD
  • niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
  • niski poziom tętnień napięcia
  • mikroprocesorowy system automatyki
  • pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
  • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
  • test akumulatorów
  • dwufazowy proces ładowania akumulatorów
  • funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
  • kontrola:
    • ciągłości obwodu akumulatorów
    • napięcia akumulatorów
    • ładowania i konserwacji akumulatorów
    • napięcia wyjściowego
    • stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2
  • współpraca z modułami sekwencyjnymi EN54CLS4 i EN54C-LS8 (brak w zestawie)
  • ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) oraz przed przeładowaniem
  • zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  • port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU oraz TCP/IP
  • współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i EN54C-LB8 (opcjonalnie)
  • wyjście zasilania:
    • 8.2A/27.6VDC - dla pracy ciągłej – Imax a
    • 10A/27.6VDC - dla pracy chwilowej – Imax b (5min)
  • prąd ładowania akumulatora 1,8A
  • wejście awarii zewnętrznej EXTi
  • wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230 V
  • sygnalizacja optyczna - panel LCD:
    • wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd, rezystancja obwodu akumulatora
    • sygnalizacja awarii
    • konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu
    • 2 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami
    • wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci 230 V
    • historia pracy zasilacza
    • historia awarii
    • zegar czasu kalendarzowego RTC z podtrzymaniem bateryjnym
  • zabezpieczenia:
    • przeciwzwarciowe SCP
    • przeciążeniowe OLP
    • nadnapięciowe OVP
    • przepięciowe
    • antysabotażowe (tamper) - otwarcie obudowy 
  • zdalny monitoring:
    • komunikacja Ethernet lub RS485 (opcja)
    • wbudowana aplikacja webowa PowerSecurity
    • podgląd parametrów pracy: napięcia, prądy, temperatura oraz rezystancja w obwodzie akumulatora
    • wykres historii pracy zasilacza z okresu ponad 100 dni: napięcia, prądy oraz rezystancja w obwodzie akumulatora
    • wykres temperatury pracy akumulatorów z okresu do 5 lat
    • odczyt historii z pamięcią 2048 zdarzeń o awariach zasilacza
    • szyfrowanie poczty SSL
    • zdalny test akumulatorów
  • zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4:2001+A1:2004+ A2:2007 PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 oraz pkt. 12.2 wg Rozp. MSWiA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010
  • chłodzenie konwekcyjne
  • wykonanie: blacha DC01, 1.2mm, RAL3001 (czerwony), metalowa
  • stopień ochrony: IP30
  • montaż: natynkowy
  • zamykanie obudowy - zamek (1x MR027, ten sam kod)
  • miejsce na akumulator 2x 407Ah/12V (brak w zestawie)
  • akcesoria opcjonalne (dostępne osobno):
    • interfejs RS485-TTL „INTR-C”
    • komunikacja RS485 - interfejs RS485-Ethernet “INTRE-C”
    • komunikacja RS485-Ethernet - interfejs INTE-C
    • komunikacja Ethernet - moduły bezpiecznikowe: EN54C-LB4, EN54C-LB8
    • moduły sekwencyjne: EN54C-LS4, EN54C-LS8

Specyfikacja techniczna:
 
  • klasa funkcjonalna (wg PN-EN 12101-10:2007): A 
  • moc zasilacza: 284W 
  • napięcie wyjściowe (w 20 st. C): 22V – 27,6V DC (praca buforowa); 20 V÷ 27,6V DC (praca bateryjna)
  • prąd wyjściowy:
    • praca ciągła - prąd wyjściowy Imax a=8.2A
    • praca chwilowa - prąd wyjściowy Imax b=10A
  • maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów: 300mΩ
  • napięcie tętnienia: 30 mV p-p max.
  • pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej: 97mA
  • prąd ładowania akumulatorów: 1,8A 
  • współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów: -36 mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC)
  • sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora LoB: Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej
  • zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: U>32 V±2V, automatyczny powrót
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: F10 A - bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
  • zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
  • zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: F12,5 A- bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
  • zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<20 V (± 2%) – odłączenie akumulatorów
  • sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza: mikrowyłącznik TAMPER
  • wyjścia techniczne:
    • EPS FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC:
      • typ – przekaźnikowe: 1 A@ 30 V DC /50 V AC
      • opóźnienia 10s/1m/10m/30m (+/-5%) – konfiguracja z poziomu pulpitu LCD (ustawienie fabryczne 10s)
    • ALARM - wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą:
      • typ – przekaźnikowe: 1 A@ 30 V DC /50 V AC
  • wejścia techniczne:
    • EXTi; wejście awarii zewnętrznej:
      • wejście zwarte – brak sygnalizacji
      • wejście rozwarte – alarm
    • TAMPER; wejście do mikrowyłącznika ochrony antysabotażowej
      • wejście zwarte – brak sygnalizacji
      • wejście rozwarte – alarm
  • sygnalizacja optyczna:
    • diody LED na PCB zasilacza
    • panel LCD:
      • wskazania parametrów elektrycznych np.: napięcie, prąd, rezystancja obwodu
      • sygnalizacja awarii
      • konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu
      • historia pracy zasilacza – 100 dni
      • historia zdarzeń - 2048 zdarzeń
      • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
  • bateria wyświetlacza LCD: 3V, litowa, CR2032
  • bezpiecznik:
    • Fbat – F 12,5 A/250 V
    • Faux1 - F 10 A/250 V
    • Faux2 - F 10 A/250 V
  • temperatura pracy: -5 st. C ... +75 st. C
  • wilgotność względna 20-90% bez kondensacji
  • temperatura składowania: -25 st. C ... +60 st. C
  • wytrzymałość elektryczna izolacji:
    • 3000 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym – sieciowym - a obwodami wejściowymi zasilacza I/P-O/P)
    • 1500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE I/P-O/P)
    • 500 V/AC min. (pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE O/P-FG)
  • rezystancja izolacji – pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100 MΩ, 500V/DC
  • stopień ochrony: IP30
  • obudowa: blacha stalowa DC01 1.2mm, kolor RAL 3001 (czerwony)
  • zaciski:
    • zasilanie sieciowe: Ф0,41÷2,59 (AWG 26-10), 0,5÷4mm2
    • wyjścia : Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷2,5mm
    • wyjścia akumulatorów BAT: Ф6 (M6-0-2,5) 
  • dławnice kablowe: PG9 – średnica przewodu Ф4÷8mm, PG11 – średnica przewodu Ф5÷10mm
  • zamykanie: zamek na klucz
  • mocowanie: 388 x 380 x Φ6 x4szt (WxH) 
  • napięcie zasilania: 230V AC /50Hz
  • pobór prądu: 1,62A
  • prąd rozruchowy: 60A
  • miejsce na akumulator: 2x 40Ah / 12V (SLA)  / 405x175x170 [+/-2 mm]
  • wymiary: 420 x 407 x 178+8 mm 
  • waga (netto): 7,7 kg
 
W zestawie:
 
  • zasilacz buforowy Pulsar EN54C-10A40LCD - 1 szt;
  • akcesoria montażowe;
  • instrukcja.
Pozostałe produkty z kategorii
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A28 27,6V/10A/2x28Ah

ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-10A28 27,6V/10A/2x28Ah

1 278,65 zł brutto1 039,55 zł netto
szt. Do koszyka
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-5A65 27,6V/5A/2x65Ah

ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-5A65 27,6V/5A/2x65Ah

1 278,65 zł brutto1 039,55 zł netto
szt. Do koszyka
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-3A17 27,6V/3A/2x17Ah
szt. Do koszyka
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-2A7 27,6V/2A/2x7Ah

ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-2A7 27,6V/2A/2x7Ah

833,26 zł brutto677,45 zł netto
szt. Do koszyka
ZASILACZ BUFOROWY PULSAR EN54C-5A40LCD 27,6V/5A/2x40Ah LCD
szt. Do koszyka
ostatnio oglądane produkty
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji o ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu